背景
存量站点由于电池老化、设备扩容、站点共享等原因造成蓄电池容量已无法满足备电要求,如果按传统做法对现有蓄电池进行替换,除了新增大量投资以外还要将替换下来的蓄电池进行报废,造成成本浪费。龙岩铁塔去年就开始创新实践蓄电池修复工作,但由于需拆除下站修复,仍存在效益不高等问题。同时随着共享存量站点的增多,造成蓄电池续航能力不足问题同样困扰着一线维护人员。
创新解决思路
针对大量存量资产站点由于电池老化、设备扩容、站点共享等原因造成蓄电池容量无法满足运营商备电要求的问题,龙岩铁塔创新将厂家的新技术改进为适合本地的整改方案。
1
反复试验成功实现蓄电池站上修复
存在
问题
初期实践蓄电池修复技术,龙岩铁塔与厂家合作,通过其专利产品的蓄电池修复液,今年初完成23组蓄电池的修复,经检测修复后电池容量达到原标称容量的95%。但由于厂家原修复方案需站下修复,龙岩地处山区,将蓄电池拆除下站期间需多次搬运,导致搬运费用高昂,且搬运过程易对蓄电池造成物理损伤。
解决
措施
为解决该问题,龙岩铁塔与厂家共同研发,经反复多次试验,对修复方案进行改良,最终实现站上修复,虽然修复效果只达到70-80%,但大大提升了修复效益。
成效
以AH电池组为例,替换电池的设备和施工费用约为1万元,而修复1组AH电池只需2元,可节约投资元/组。
2
安装蓄电池合路管理器解决共享站备电问题
针
对设备扩容、新增共享造成的电池续航不足问题,龙岩铁塔积极响应总部电池模块化试点范围扩大的要求,创新开展蓄电池合路器试点安装,使共享后旧的蓄电池无需报废,节约了成本。
由于新增共享和运营商自身设备扩容,原有AH的蓄电池已无法满足3小时备电要求,按传统方法需将原蓄电池拆除后新增AH蓄电池,虽然拆除的蓄电池可利旧使用,但需新增投资约2.5万元/站,且原蓄电池在移动过程中损坏概率较大。
成效
通过安装蓄电池合路管理器,仅需增加1组AH的蓄电池就能达到整治效果,投资仅1.6万元/站,减少投资近万元/站。